砌体的加筋
我已经有砌体加筋,自动生成了砌体加筋。墙构件里还要不要设置砌体,墙设置里面只有通长筋,这个没说说墙拉接筋通长贯通。还需要设吗?要设怎么设置,直接在砌体通长筋里输入钢筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从你截图中的说明里没能看出有砌体通长筋的要求,那么你自然已按设计要求自动生成了砌体加筋就不用在墙构件属性里输入砌体通长筋了。相反你应该检查一下自动生成砌体加筋中有没有重叠布置现象,有的话就应该手动调整一下,否则工程量就不会精确。
2013-01-08 12:26:18
-
有砌体加筋就可以了的 没有通长筋,就不需要设置的
2013-01-08 11:55:29
-
我已经有砌体加筋,自动生成了砌体加筋。墙构件里还要不要设置砌体,墙设置里面只有通长筋,这个没说说墙拉接筋通长贯通。还需要设吗? 不要。如果你设置了就错大了,因为通常钢筋是墙有多长,钢筋有多长,一般没有,现实中在围墙中这种钢筋多一些,因为也是为了增加稳定性嘛。而通常的二次结构中的墙是通过砌体加筋设置,在墙构建列表的那个最下面的就是这个。要把这两个概念搞清楚
2013-01-08 12:03:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看