• 应急照明蓄电池箱是否需要套用不间断电源系统调试?

    应急照明蓄电池是否需要套用不间断电源系统调试?河北08定额“不间断电源(容量KV.A)(系统)”适用于那种工作内容。如下图。

    08定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应急照明蓄电池需要套用不间断电源系统调试定额子目,本图套用2-887不间断电源调试 (容量kV·A以下) 100定额子目。

    2015-07-31 15:34:43 

  • 应急照明蓄电池需要套用不间断电源系统调试定额子目,本图套用2-887不间断电源调试 (容量kV·A以下) 100定额子目。

    2015-08-01 08:03:28 

  • 应急照明蓄电池是可以套用不间断电源系统调试定额。

    2015-08-01 16:01:47 

  • 不间断电源系统调试的定额基价按容量分为:5535/7273/10114元/个系统,一个800*1800的配电柜,如果套一个不间断电源系统调试,最少就是5535,你觉得合适吗?个人以为这个不间断电源,应该是指大型变电站内部的或大型车库变电所内的不间断电源,类似于发电机调相机系统调试。你这个图是应急照明箱,套一个事故照明切换系统调试,305元左右,比较合适。系统调试不光看名字,还要看定额,特别是价格合理不合理!

    图中这个蓄电池 应该是消防强切用的, 河北定额有说明,可以套一个直流屏监视系统 ,看你能不能说服甲方审计了了

    2022-05-21 17:18:00 