18708802568 2015-08-01 11:59:09 | 安徽省 安装算量GQI | 742查看 3回答
电缆跨层计算如何解决
4层配电箱4AL的电缆先穿管后与四层水平桥架连接到竖井竖向桥架,再从一层水平桥架敷设一段后穿管到一层1AL配电箱内,如何操作2015安装算量软件算出电缆长度。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个很简单的啊,这种实际业务中的具体情况以及处理的识别方案,我在广粉社区的讲课中单独给大家总结了动力线缆的几种情况,并详细解读的识别方案,你的描述仅是其中一个情况而已,按我的截图去做即可。
2015-08-02 09:55:13
-
在电缆导管下识别桥架,识别SC25管,识别配电箱,
将1AL与SC25管连接的立管设置为起点,再选择起点:四层与桥架相连的SC25管,出现起点对话框,点取起点确认便OK了.
2015-08-01 23:22:20
-
管道编辑 中选择 桥架配线,选择桥架内所敷设的电缆种类和根数!
2015-08-01 17:44:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看