饮酒笑红尘 2015-08-01 16:56:43 | 河北省 其他专业 | 2281查看 4回答
剪力墙水平筋在框架柱边柱中的锚固
剪力墙水平筋可不可以在框架柱边柱中锚固,地下车库为框架结构,周围是剪力墙。问题补充:我问的不是转角柱,是端柱翼墙
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙水平筋可可以在框架柱边柱中锚固.具体情况见截图:
2015-08-02 07:30:11
-
亲,结合您的施工图
您看一下11G101-1第68~72页
2015-08-01 17:35:56
-
1、地下室外墙水平筋,能连续的尽可能连续通过,
2、外侧水平筋可以连续通过,内侧可以柱边搭接或锚入柱
3、水平筋有置外侧和内侧之分
4、水平筋锚入柱,锚固够长可以直锚,反之,需要考虑弯锚15d
2015-08-02 12:52:08
-
你好:如果是中间的柱子是不可以的,是边柱时水平筋可以锚固到柱内。
2015-08-01 17:35:08