一骑追风 2015-08-02 20:16:39 | 江苏省 安装 | 1074查看 3回答
电缆敷设的时候,预留部分和波形驰度的那部分是否需要计算损耗?
图示的电缆是200m,进入800*600的电箱, 预留0.8+0.6,敷设的驰度200*0.025,还是(200+0.8+0.6)*0.025 计算损耗的时候预留和驰度部分要不要计算损耗?预留的部分要不要计算驰度?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图示的电缆是200m,进入800*600的电箱,清单定额长度计算:(200+0.8+0.6)*1.025,主材长度(计算损耗):(200+0.8+0.6)*1.025*1.01
2015-08-03 11:18:53
-
(200+0.8+0.6)*0.025预留的部分要计算驰度.
2015-08-02 22:22:57
-
总长度*损耗量
2021-02-03 20:48:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看