沙丘上的绿叶 2015-08-03 10:23:05 | 重庆市 安装 | 1217查看 1回答
水平桥架向下做至配电箱连接问题
水平桥架直接做至某个配电箱,应该只需要一个垂直向下的弯通就够了吧?但是如果水平桥架从电箱上方通过或者电箱在过道贴墙安装,水平桥架沿过道而过,这些情况水平桥架向下做至配电箱,怎么么做呢,需要弯通什么的吗,向下的桥架规格怎么确定呢,桥架如果是800*200的,向下到电箱的桥架不可能一样大吧,请详细点回答我,如图这些情况需要什么水平桥架向下做至电箱,需要什么通件,还有竖直桥架大小问题
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水平桥架直接做至某个配电箱,应该只需要一个垂直向下的弯通就够了吧?
答:是的
但是如果水平桥架从电箱上方通过或者电箱在过道贴墙安装,水平桥架沿过道而过,这些情况水平桥架向下做至配电箱,怎么么做呢,需要弯通什么的吗,
答:需要一个竖直三通
向下的桥架规格怎么确定呢,桥架如果是800*200的,向下到电箱的桥架不可能一样大吧,请详细点回答我,如图这些情况需要什么水平桥架向下做至电箱,需要什么通件,还有竖直桥架大小问题
答:向下的桥架一般设计院对分支桥架规格会有标注,如果没有需要设计院明确,分支桥架肯定跟主桥架规格不一样,引下桥架规格要小,向下也是需要一个竖直三通,
2015-08-03 12:25:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看