• 消防系统调试

    消防工程,施工内容是火灾自动报警系统。消火栓、喷淋、防火阀等电动装置的接线、调试是我们接的,那结算时,甲方只给火灾自动报警系统调试,消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、风机、风阀等电动装置调试费都不给,甲方认为这些全部含在火灾自动报警系统调试中了,合理吗?另外因为报警系统是500多点,调试费是按1000点定额套的,甲方说如果给消火栓、喷淋系统调试费的话,报警系统调试费就要折算一个系数,这样合理吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、甲方做法不合理

    二、《全国统一安装工程预算定额解释汇编》中的相关内容如下: 

     3.消防系统调试的含义是什么?

    答:1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。

        2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。

    4.消防系统调试工程量如何计算?

    答:1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

        2)水灭火系统控制装置:按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或总线制联动控制器的点数计算。

        3)气体灭火系统控制装置:包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器操作试验,按试验容器的规格(L),分别以“个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。

           气体灭火系统装置调试:如需采取安全措施时,应按施工组织设计规定另行计算,列入措施费中。

    1)  泡沫灭火系统的系统调试:按批准的施工方案结算。

    三、“另外因为报警系统是500多点,调试费是按1000点定额套的,甲方说如果给消火栓、喷淋系统调试费的话,报警系统调试费就要折算一个系数,这样合理吗?”

    不合理!超过500点执行1000点以下那是正常的,定额子目步距就是这么划分的。另外请注意上面的定额解释:水灭火系统控制装置:按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或总线制联动控制器的点数计算。就是说其点数是和自动报警系统一样的!

     

    2015-08-05 08:46:25 

  • 我认为甲方说的不合理,GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》中消火栓系统是按消火栓启泵按钮数量以点计算的自动喷水系统按水流指示器数量以点计算的。自动报警系统是按各种热水器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统,按不同点数以系统计算的,一般一座楼为一个系统。计算的方法就不一样,怎么能减少不给或两个不同的系统进行折算呢?

    2015-08-04 16:04:14 

  • 不合理,消防系统调试费是安装费整体计取的,自动化报警系统调试只是专业的一部分,消防水系统也要调试的,在软件中的安装费里统一设置计取调试费用

     

    2015-08-04 16:52:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map