• 独立基础底板筋问题

    1、根据图纸中描述,①和②钢筋都是单排C14@150,请问①和②的长钢筋和短钢筋是隔一布一的形式吗?如果是隔一布一,这样画是否正确? 2、这种情况是否符合图集要求对称独立基础底板配筋长度减短10%? 3、这种独立基础,怎么简便计算?我用的是建立独立基础构件,然后画不出来的其他钢筋里面计算的,请问有没有更简便的做法?

    其他钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、根据图纸中描述,①和②钢筋都是单排C14@150,请问①和②的长钢筋和短钢筋是隔一布一的形式吗?如果是隔一布一,这样画是否正确? 2、这种情况是否符合图集要求对称独立基础底板配筋长度减短10%? 3、这种独立基础,怎么简便计算?我用的是建立独立基础构件,然后画不出来的其他钢筋里面计算的,请问有没有更简便的做法?

    1.根据图纸中描述,1和2钢筋都是单排C14@150,1和2的钢筋是双排布置,不是隔一布一,你截图中也看不出是长筋和短筋.2.这种情况不符合对称独立基础底板配筋长度减短10%,3.这种独立基础你可以矩形下柱墩或矩形桩承台和筏板来定义,把斜坡部分的钢筋在单构件中输入.