一往琴深 2015-08-04 19:20:00 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1311查看 3回答
关于基础插筋的计算问题
关于基础插筋的计算问题:现有两栋楼的附属部分商铺都是在正负零以下,如图一的一栋桩顶标高是一致的,这时候我的做法是把商铺的柱子直接复制到基础层计算得到插筋;如图二的一栋商铺桩顶标高不一致,我应该怎么设置基础层,是以最低桩顶标高还是最高桩顶标高为基础层的顶标高?这样对柱子插筋会不会有影响,正确设置应该是怎样的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,要以高桩顶标高设置基础层,低桩按图纸输入各自顶标高,对柱子插筋没有影响。
2015-08-04 20:56:29
-
关于基础插筋的计算问题:现有两栋楼的附属部分商铺都是在正负零以下,如图一的一栋桩顶标高是一致的,这时候我的做法是把商铺的柱子直接复制到基础层计算得到插筋;如图二的一栋商铺桩顶标高不一致,我应该怎么设置基础层,是以最低桩顶标高还是最高桩顶标高为基础层的顶标高?这样对柱子插筋会不会有影响,正确设置应该是怎样的
第二截图中应设置以最高桩顶标高为基础顶标高,你把柱的底标高调整为基础顶标高,然后软件就会自动按对应位置的柱找到对应的基础顶标高,不会影响算量,但基础中插筋长度是不一样的.
2015-08-04 21:49:08
-
先在地下室层定义布置柱,然后把柱复制到基础层,分别修改柱底标高为桩顶标高就可以,软件自动计算插筋长度。
2015-08-04 22:00:03