丁丁 2015-08-05 09:26:59 | 重庆市 安装 | 1471查看 4回答
通风管道算量问题
通风管道计算规则,按中心线计算,包括弯头三通变径等不包括部件长度。我想问的是:弯头和三通变径,连接管道如何去划分,比如按450*200 管道-连接变径-200*160的管道。。我是按照变径的中心线区划分长度吗。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般都是中线到中线计算工程量,两边管道各分摊一半
2015-08-05 16:58:33
-
按照计算规则,变径以小规格端为分界线,变径的长度划入大规格风管计量
2015-08-05 09:38:46
-
风管的计算都是管中到管中,大小一边一半
2015-08-05 15:50:10
-
施工中计算,一般有变径部位,由大到小算至小的齐平端,再说,施工时,制作有损耗,废料也是无法使用的。一般这些量不大,就统算了。
2015-08-05 16:54:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看