angle-Q 2013-01-06 16:51:16 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1674查看 2回答
圈梁设置问题
1、结构说明中”墙高超过四米,在墙半高结合门窗洞口上方高度,设置圈梁”请问这里的墙高是指层高,还是(层高减去梁高)的高度? 2、地下室结构层高4.85米,梁高1米,有些墙体上方有梁,有些没有。这样应该怎么设置圈梁啊?上方有梁的还需不需要设置圈梁? 如果不设,那圈梁就不是闭合的? 3、圈梁当过梁的门窗洞口上方,还需要设置过梁吗?不设置的话,软件能自动分开哪段长度为过梁,哪段按圈梁吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、结构说明中”墙高超过四米,在墙半高结合门窗洞口上方高度,设置圈梁” 这里的墙高是指 (层高减去梁高)的高度 ; 2、地下室结构层高4.85米,梁高1米,有些墙体上方有梁,有些没有。 这样应该在 墙体 高于4.0m 的 墙上 设置圈梁 上方有梁的 不需要设置圈梁 ,这样的圈梁可以是不闭合的; 3、圈梁当过梁的门窗洞口上方,不需要设置过梁了;不设置的话,软件能自动分开哪段长度为过梁,哪段按圈梁;
2013-01-06 16:54:15
-
1、是指墙高度。 2、这就要布置在没有梁的位置。 3、过梁与圈梁同时存在时,圈梁也要布置布置,因为圈梁是高于过梁。
2013-01-06 16:56:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看