• TMY-4X[2(125X10)]是什么意思

    TMY-4X[2(125X10)] TMY-4X[1(125X10)],什么意思?受总柜与变压器软连接,封闭母线槽,封闭母线始端箱怎么套定额,河北地区

    母线槽

    线槽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    TMY-4X[2(125X10)] TMY-4X[1(125X10)],什么意思?

     这个符号TMY-4X[2(125X10)] 中,1、TMY--铜母线,【2x(125x10)】代表125mm宽、10mm厚的铜母线,一共两片叠放在一起; 2、4x代表一共四根(2x125x10)的铜母线,分别是:三相(A、B、C)和零线(N); 

     这个符号TMY-4X[1(125X10)]1、TMY--铜母线,[1(125X10)]代表125mm宽、10mm厚的铜母线,一叠4x代表一共四根[1(125X10)],分别是:三相(A、B、C)和零线(N); 

    母排是配电柜厂家带的,购买配电柜时里面包含了母排的钱

    受总柜与变压器软连接,封闭母线槽,封闭母线始端箱怎么套定额,河北地区

    封闭母线槽套2-209低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(4000A以下)定额子目。按米计算如图

    答疑解惑


    封闭母线始端箱套封闭母线槽进出分线箱安装 安装子目


    受总柜与变压器软连接套带形铜母线伸缩接头安装 子目,如图

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    1A1是进线柜,TMY-4X[2(125X10)],TMY-4X[1(125X10)],用于1A1.1A2.1A3.1A4这几个柜子的连接铜母线,

    封闭母线始端箱套封闭母线槽进出分线箱安装,分线箱最大1000A,没有这么大的子目,用乘以系数吗?

    乘以系数即可

    只有接头是软连接,上面还是通过硬母线连接的

    如图

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-08-06 18:39:51 

点我,有新答案通知你哦