李文强 2015-08-07 09:29:26 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 611查看 3回答
板负筋单标注问题
如果我在设置负筋单标注时,负筋单边标注位置我选择的是负筋线长度,负筋锚入梁时会不会再计算长度?如果要计算长度,在计算设置中应该如何设置(结构说明上未说明)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果我在设置负筋单标注时,负筋单边标注位置我选择的是负筋线长度,负筋锚入梁时会不会再计算长度?如果要计算长度,在计算设置中应该如何设置(结构说明上未说明)?
你好:边支座负筋定义时选择线长度时,软件里不会再计算锚固了。只会加两端的弯钩长度。
2015-08-07 10:12:10
-
如果我在设置负筋单标注时,负筋单边标注位置我选择的是负筋线长度,负筋锚入梁时会不会再计算长度?【不会计算的,它只计算两端的弯折】如果要计算长度,在计算设置中应该如何设置【你可以选择支座外边线】(结构说明上未说明)?【最好要设计人员落实具体做法】
2015-08-08 15:56:15
-
如果我在设置负筋单标注时,负筋单边标注位置我选择的是负筋线长度,负筋锚入梁时会不会再计算长度?如果要计算长度,在计算设置中应该如何设置(结构说明上未说明)?
答:入梁的长度,如果设计图看不到,参照11G的要求设置即可。
2015-08-07 10:48:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看