qd 2012-12-18 13:34:07 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1515查看 5回答
框支梁上通长筋超出图元超度的两倍,可能有错误?
框支梁上通长筋超出图元超度的两倍,可能有错误?如图,怎么回事
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是框支梁会这样提示,框支梁一般梁高比较高,锚固长度比较长,所以会有这个提示,要是您的钢筋长度确实是计算没有问题的,那么软件的这个提示只是起到一个提醒作用
2012-12-24 11:38:33
-
可能是梁跨没有识别好,双击出错的构件图元名称,软件自动跳到梁绘图界面,重新设置一下支座就可以了。
2012-12-18 14:00:15
-
这种情况不是报错,是软件正常的提示而已,你可以计算一下,框支梁和框支柱界面尺寸都是很大的,计算锚固的时候是伸至框支柱对边再伸至梁低还要加上LAE,照这样算下来,得到的钢筋长度就有可能大于本身梁的长度了,所以才会有这样的一个提示,本身是没有错的,你可以再看看图集研究研究,希望帮助到你。
2012-12-18 21:32:49
-
是不是在识别完了后没有调整支座,只是修改了图元,如拉伸、延伸等操作。建议在做了修改后【重提梁跨】一下。
2012-12-19 09:10:33
-
支持楼上的说法。
2012-12-18 15:40:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看