ziyanhanbing0901 2015-08-08 10:18:35 | 河南省 安装算量GQI | 1280查看 1回答
自动报警系统的问题
1、系统图中。烟感的线路只走信号线,是否还走电源线。 2、消防栓按钮连接烟感需要信号线和消防泵启动线,那信号线和启动项是否从消防栓按钮走到消防端子箱,还是只连接到烟感? 3、如果信号线是从消火栓按钮连接到消防端子箱,中间路过烟感,是否和烟感可以共用一条信号线。 4、声光报警器需要使用电源线信号线,同样,电源线信号线可以和烟感共用同一条吗?(由于他们走的是一个回路)如果不可以,那声光报警器和烟感的信号线能穿同一个管子吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、系统图中。烟感的线路只走信号线,是否还走电源线。 信号线和电源线同时敷设
2、消防栓按钮连接烟感需要信号线和消防泵启动线,那信号线和启动项是否从消防栓按钮走到消防端子箱,还是只连接到烟感? 消火栓启泵线从消防端子箱引出至每一个消防栓按钮,信号线就近引入
3、如果信号线是从消火栓按钮连接到消防端子箱,中间路过烟感,是否和烟感可以共用一条信号线。可以
4、声光报警器需要使用电源线信号线,同样,电源线信号线可以和烟感共用同一条吗?(由于他们走的是一个回路)如果不可以,那声光报警器和烟感的信号线能穿同一个管子吗?可以
2015-08-08 11:03:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看