42****@qq.com 2015-08-08 15:35:34 | 陕西省 安装 | 6488查看 3回答
风机盘管电源线,从顶板下来到风机盘管的线怎么算?
如图,从顶板到风机盘管那段该怎么算?听现场工长说至少要留2米才够,可是为什么要留那么多?跟甲方对量的时候该怎么解释这个问题
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图,从顶板到风机盘管那段该怎么算?听现场工长说至少要留2米才够,可是为什么要留那么多?跟甲方对量的时候该怎么解释这个问题?
答:从顶板到风机盘管那段不用算,其实你再套一个风机盘管接线子目就OK,你想要的都有了,不信你打开子目看材料表里有金属软管、BV线等,定额已综合考虑到了。
2015-08-14 15:24:53
-
风机盘管是在吊顶里面安装,一般的电管是在顶板内敷设,所以顶板到吊顶是有一段距离,但是2米的工程量估计是有点太多了,难道风机盘管的低标高距顶板有2米的安装高度吗,那也就是说吊顶的高度距顶板的至少大于2米,这在一般工程项目是不可能的;向这种情况对量如果争议大,那我们可以启动勘察现场啊,看看施工单位完成的工程实体到底是多少,做多少给多少,而且这些是全部可以看见的,勘察现场一切争议都解决了。
2015-08-09 10:04:05
-
顶板到风机盘管的垂直段可以计算,现场预留2米是考虑真正接线要绕,加上怕预留少了还得接线的心理,所以实际预留多。如果数量多,可以在绘制竣工图出个大样,这样虽然不一样把用的都能算回来,起码能多要一些。
2015-08-09 13:39:06