礼寻欢 2015-08-11 15:42:14 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2032查看 3回答
当窗顶到框架梁的距离小于过梁高时时候还要画过梁
如题:当窗顶到框架梁的距离小于过梁高时时候还要画过梁。我的理解是,当窗顶刚刚好贴在框梁下方时不需要布置,甚至连附加钢筋都不需要,如果窗顶到框架梁有一点距离但小于过梁高的话可以按框架梁洞口处加高处理(结构说明有过梁框梁整体浇筑的大样)但是钢筋要另外算。请问是这样的吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解是对的,窗顶正好在梁底当然是不用加过梁的了,窗顶到梁底小于过梁高度时一般图纸都有大样.
2015-08-11 16:05:08
-
答:当相平的时候,不作任过梁,还有距离时,梁下吊板节点处理。
2015-08-11 16:09:34
-
没有看到图纸对于梁加高的处理图片上传,一般的做法是梁箍筋加长,往下伸到窗洞口顶,有附加钢筋。
2015-08-11 16:51:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看