10****@qq.com 2013-01-04 10:44:38 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3008查看 2回答
框架柱的加密区和非加密区的箍筋个数怎么算?
基础层顶标高是-1m,首层层顶标高4.4m,梁高0.6m,柱子箍筋是c10-100/200,柱子截面积450*450,求箍筋加密区与非加密区的个数。基础顶加密区和梁部位的加密区的个数分别是多少?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那是因为你在梁节点中也加了1,上加密也加了1,也就是说梁加密区和上加密区和在一起算
2013-01-04 14:48:23
-
基础层顶标高是-1m,首层层顶标高4.4m,梁高0.6m,那么柱子的净高是4.4+1-0.6=4.8,因此柱子下部箍筋加密的根数=(4800/3)/100+1=17,上部箍筋加密的根数=(4800/6)/100+1=9,节点区是6根。 非加密区长度=4800-(4800/3)-(4800/6)=2400,那非加密的箍筋根数=2400/200-1=11根。
2013-01-04 11:20:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看