zgq2009 2015-08-12 16:17:54 | 广东省 土建 | 3405查看 3回答
静压管桩送桩
广东省定额规定送桩套相应打(压)桩子目,子目桩消耗量103.8m改为101m。可是送桩那段是空的呀,桩的消耗量要不要扣减?或者按下面方式处理:比如压桩10m,送桩2m。可不可以套8m压桩,2m送桩,因为压桩、送桩子目里都有桩消耗量,这样总桩长还是10m?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
压桩与送桩应分别套相应定额(分开套价)
2015-08-12 16:30:58
-
答:例如管桩,广东省定额没有单独送桩的,你说的送桩也有桩的消耗量是不存在的。自然土面下10米,其中2米是送入的,总桩长是8+2+0.5。10.5米总长,套对的定额子目,103.8改为101。(0.5是其中的一种计算方法,还有按机架底到土面的计算方法,查看经审批同意的施工方案选择其中一种。
2015-08-12 19:54:20
-
压桩与送桩应分别套相应定额子目,例如你所述的“如果实际压桩长12米,送桩2米。那个这12米里是不是包含了送桩2米?”,压桩是12.0米,送桩是2.5米。