亲亲柠檬茶 2015-08-13 15:59:32 | 河北省 安装 | 1914查看 3回答
招标文件中的招标范围
招标文件说明:变配电室设备及高压电缆甲分包,甲分包工程的电力上线管、线、配电箱总包单位负责敷设安装到位,甲分包设备控制柜及下线由分包单位负责。 请问:(1)变配电室指的是开闭电所吗(2)上线、下线指的是哪个位置(3)低压配电室中的配电箱及其引出的电缆是否需要计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)变配电室不一定指的是开闭电所,是否是开闭所由施工图工程名称确定。(2)上线指高压供电系统,变压器一次线以上部分、下线指低压供电系统,变压器二次线以下部分(3)低压配电室中的配电箱及其引出的电缆是否需要计算,要看配电室施工图材料表是否包括这部分材料确定。
2015-08-14 07:34:51
-
招标文件说明:变配电室设备及高压电缆甲分包,甲分包工程的电力上线管、线、配电箱总包单位负责敷设安装到位,甲分包设备控制柜及下线由分包单位负责。(1)变配电室指的是开闭电所。(2)上线、下线指的是变配电室的进线及出线。(3)低压配电室中的配电箱及其引出的电缆需要计算。
也就是说甲方只分包了变配电室的设备及控制柜(变压器、高压柜),高压到低压的电缆。
2015-08-14 07:39:37
-
1)变配电室指的是指的开闭电所,低压配电室中的设备不在招标范围内,
(2)上线是指进线、下线指的出线。
2015-08-14 10:09:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看