承台水平钢筋长度计算
承台水平钢筋长度计算,承台是2750*2750,60度的斜度,在看软件计算式的时候,为什么水平筋水平长度是2773呢,比承台长度还长,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你选中的是底部的主筋,不是斜坡上的,所以说问题出在你定义时,长度输入有问题。底边长度应该是2716
保护层40,底边长2750。40/A=tg60 A=23.09 23.09*2+2750-40*2=2716
2015-08-14 09:38:05
-
他这个是因为钢筋保护层的原因,钢筋在弯折的时候长度已经超出承台底宽了
2015-08-14 09:40:50
-
你选中的是底部的主筋,不是斜坡上的,说问题出在你定义时,长度输入有问题。底边长度应该是2716
2015-08-14 10:43:33
-
承台水平钢筋长度计算,承台是2750*2750,60度的斜度,在看软件计算式的时候,为什么水平筋水平长度是2773呢,比承台长度还长,
软件中承台水平钢筋长度是按平均值计算的,你承台中有60度放坡,软件中是按最上最下边钢筋平均长度计算水平筋长度所以比承台还长.
2015-08-14 09:32:43