chongzhi 2015-08-14 22:37:59 | 北京市 其他专业 | 1636查看 3回答
北京2012定额小于DN40的消防喷淋管道是否需要计算管道支架重量?
北京2012安装定额中对于小于DN40的消防喷淋管道是否需要计算管道支架重量?消防喷淋管道安装是否需要计算管道压力试验?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
北京2012安装定额中对于小于DN40的消防喷淋管道是否需要计算管道支架重量?
答:所有消防喷淋管道均不含管道支架,需要另行计算。
消防喷淋管道安装是否需要计算管道压力试验?
答:所有给排水册的压力管道压力试验、冲洗均已经包含中子目的工作内容里面,不得另计。
2015-08-15 13:17:31
-
北京2012安装定额中对于小于DN40的消防喷淋管道是不需要计算管道支架重量的,消防喷淋管道安装是需要计算管道压力试验的。
2015-08-15 06:45:36
-
北京2012安装定额中对于小于DN40的消防喷淋管定额中均不含管道支架,执行第四章管道支架制作安装相应子目,消防喷淋管道安装不需要计算管道压力试验,已经包含在相应定额子目中了。如图
2015-08-15 06:46:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看