chongzhi 2015-08-17 21:59:37 | 北京市 安装 | 2285查看 3回答
如何划分消防系统调试的系统?
北京2001定额水灭火系统控制装置调试中的系统:如消火栓系统,自动喷水灭火系统的系统如何划分?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2001定额中的水灭火系统控制装置调试定额是按照水灭火系统的整个工程的人工费来取费的,所以整个的自喷或者是消火栓可以按照一个系统,这个系统是按照整个工程的大小(也就是定额规定的以人工费为取费基数)
2015-08-18 08:12:06
-
北京2001定额水灭火系统控制装置调试中的系统:如消火栓系统,自动喷水灭火系统的系统划分,这个一般按防火分区进行划分,如果没有就按一个系统分别调试消火栓系统,自动喷水灭火系统。
2015-08-18 08:07:10
-
如消火栓系统,自动喷水灭火系统的系统如何划分?
消火栓系统包含:消火栓、消火栓泵、水箱、与它们连接的所有管道、以及管道上安装的阀门、控制仪表。
自动喷水灭火系统包含:喷淋泵、喷头、水箱、与它们连接的所有管道、以及管道上安装的阀门、控制仪表。
它门都是可以单独运行的应该单元独立成立的一个系统。一个小区只要是一个泵房,一般的只能计算为一个系统,定额区分一个系统有500点、1000点、2000点等等子目,可以按照系统里面有多少个喷头来区分、套用相应的调试定额子目。
2015-08-18 09:01:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看