了尘 2015-08-17 23:48:21 | 广东省 土建 | 2350查看 2回答
广东斜屋面模板高度、混凝土浇筑定额疑问
一、广东定额里没有提到斜屋面模板高度计算到哪里,只有个亭面板算的檐口,此亭面板应该不是指斜屋面吧,因为章节有说明斜板要增加相应的消耗量,没有提到斜板的高度计算。还有斜屋面水平梁是否要按不同的高度计算每条梁模板。另外斜板模板要增加相应的消耗量,斜梁模板是否也一同计算。 二、“3、地下室底板的梁并入底板混凝土计算。” 如果没有地下室,首层底板的梁混凝土也是并入底板混凝土吗? 三、“5、捣制混凝土斜板套用混凝土板子目,坡度在11°19′至26°34′时,人工消耗量增加15%;超过26°34′时,人工消耗量增加20%。” 斜屋面斜梁与水平梁是否一同按斜板乘相应系数。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、依据章说明第八条要求,无论你斜屋面模板高度是多大,都必须按照说明的要求,根据斜板高度与宽度计算出相应的坡度值,然后根据相应的坡度值只进行相应项目消耗量的调整,结构斜梁模板消耗量的调整也是要参照此原则;
2、关于首层底板梁的混凝土计算,依据混凝土工程量的计算规则,首层结构梁的混凝土要单独计算列项,首层板混凝土则按照相应的混凝土计算规则计入单独板内;
3、关于斜板混凝土浇筑子目的相关消耗量调整,其调整原则同模板工程是一致的。对于斜梁混凝土浇筑相关消耗量调整也是参照斜板调整原则执行,套用的基本子目为水平梁。
2015-08-18 09:39:37
-
一、板(斜板)模板一样按接触面计算;梁应分不同高度分别计;斜板、与平板分别计算(套价分别套)
二、无地下室的底板梁具体看图纸,一般可按基础梁设置
三、入有梁板
以上仅供参考
2015-08-18 08:13:29