风道漏光量、漏风量测试面积的确定?
北京2012定额安装工程第七册第二章单工程量计算规则中写明: 风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积计算,这个面积是怎么确定的?是否有相关规范标准。目前有一项目清单中甲方是按风道总面积的5%计取,是否合理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积计算,这个面积是怎么确定的?是否有相关规范标准。目前有一项目清单中甲方是按风道总面积的5%计取,是否合理?
这种检测就按全部网管面积为基量。
2015-08-18 17:40:13
-
依据规范规定:
6.2.8风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性试验,应符合下列规定:
1.低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得不少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。
中压系统风管的严密性试验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。
高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。
2.净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行。
注:一个系统,指一台风机所带的全部风管为一个系统。