月亮 2012-12-30 16:35:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1872查看 5回答
板的超高模板面积
一层楼高为4.5米,板厚为100,那么1、在计算时板的模板面积与超高模板面积要同时计算吗?在套定额时,还套板3.6米以内的吗?我感觉板已超出3.6米,直接套超高就可以了,而且只算超高模板面积就行了。这样理解可以吗?请说明理由。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4.5米高的板的模板面积两项都得套,超过3.6米的模板超高费只是计算模板在超过了3.6米时的所增加的支撑费用,如果你只套一项超高,那么模板的费用就没有了,只计算了支撑的费用,你可在工料显示里看一下。
2012-12-30 18:22:01
-
先套一个板模板基本子目,再套一个板模板超高祖母。
2012-12-30 16:38:34
-
模板面积与超高模板面积要同时计算吗? 要同时计算(可直接套该工程量,标高选择4.5,这样不用再套超高)
2012-12-30 16:40:08
-
按规定两个定额都要套用
2012-12-30 18:28:55
-
层高4.5米,板的模板面积和超高模板面积是一个面积,3.6米以内是模板的基础子目,超高子目只是增加部分,所以两项都需要套。
2012-12-30 21:10:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看