• 接地装置套定额

    接地装置 1.接地母线材质、规格、敷设方式:镀锌扁钢40*4 2.备注:含MEB及LEB 都是套什么定额,接地母线埋地敷设选200mm2还是600mm2,工程量是不是得自己看图纸计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    40*4的扁钢套接地母线定额,分室内和内外,按延长米计算工程量,接地母线选择200内的。MEB和LEB产等电位箱,前者是总等电位,后者为局部等电位箱,都套端子箱安装,分室内和室外。

    2015-08-21 14:47:12 

  • 对工程量自己算

    就是看项目适合哪个定额项目的工作内容就可以了,工程量根据定额的单位来算

    2015-08-21 14:42:00 

  • 答: 1.镀锌扁钢40*4 是接地母线,按延长米计算,接地母线埋地敷设选200mm内;2.MEB及LEB 套等电位箱定额;3.工程量是自己看图纸计算。