虚心请教 2015-08-25 08:46:42 | 山东省 安装 | 1519查看 5回答
电缆头的个数
请问这个图的电缆头应该是几个 有穿刺线夹的话 依旧是按照一根电缆总共2个电缆头还是说按照图中配电箱个数总共输出4个电缆头 另外 图中穿刺线夹的个数 是10个还是2个
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
穿刺线夹定额适用于电缆中间引出线,按电缆的规格设置项目,以“个”为计量单位,如果是五芯电缆就是五个。
2015-08-26 15:15:32
-
总共计算4个电缆头;10个穿刺线夹;
2015-08-25 08:54:45
-
电缆穿刺线夹不需要计算电缆头。只计算电缆穿刺线夹即可,电缆穿刺线夹为10个;
2015-08-25 08:59:26
-
你好:共计6个电缆头,ALE1箱内一个,1ALE箱一根电缆二个,3ALE箱一根电缆二个,5ALE箱一个。
穿刺线夹十个。
2015-08-25 08:54:36
-
如果系统图依旧按照第一张图这么画 只是没有中间的穿刺线夹 配电箱系统图依旧如第二张图 这样的话 电缆头是不是就是6个了 ALE1箱内一个,1ALE箱一根电缆二个,3ALE箱一根电缆二个,5ALE箱一个 是这样吗
这样的话就是10个电缆头。
2015-08-25 09:48:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看