小西 2015-08-26 09:17:42 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 15685查看 3回答
主次梁相交处,各加3d@50附加箍筋怎么设置
主次梁交接处,在主梁上次梁两侧未注明附加箍筋者,各加3d@50附加箍筋(直径及肢数同主梁箍筋) 求问怎么设置, 是填写次梁宽度与次梁加筋这两个吗,填多少 另外,住次梁交界处,我画圈的位置判断的对不对,如果不对,是怎么判断的,在主梁上加筋还是次梁上加筋,求赐教!!!!!!!!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你画圈的位置是准确的。
次梁加筋可以直接在原位标注中输入,输入次梁加筋的根数就行了,比如你描述的情况就输入6.
次梁宽度在有吊筋是必须输入,没有吊筋是不输入次梁宽度也是可以的。
次梁加筋、吊筋还可以原位标注是用自动生成功能处理,这笔在工程设置中统一设置要准确,是针对具体的梁生成的。
2015-08-26 09:23:40
-
这个可以在计算设置内设置的
2015-08-26 09:18:22
-
主次梁相交处,各加3d@50附加箍筋(直径及肢数同主梁箍筋) , 是填写次梁宽度与次梁加筋这两个就可以了,次梁宽度按照设计图填写,次梁加筋 填写两侧的合计数量 也就是6;主次梁交界处, 画圈的位置判断的是正确的, 在主梁上加筋还是次梁上加筋 不是在次梁上加筋。
2015-08-26 09:21:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看