46****@qq.com 2015-08-26 16:59:54 | 河南省 其他专业 | 6593查看 5回答
大于2.1M门窗洞口构造柱设置问题
比如门窗洞口2.1M,柱之间墙2.2M,图纸说明大于2.1设置200*200构造柱,可是柱之间仅为2.2M,这种情况构造柱用不用设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸说大于2.1(应不含2.1,大于这个尺寸可设置)
2015-08-26 17:25:52
-
比如门窗洞口2.1M,柱之间墙2.2M,图纸说明大于2.1设置200*200构造柱,可是柱之间仅为2.2M,这种情况构造柱用不用设置?需要设置每边50宽的砼柱,不然砌体也无法砌筑。
2015-08-26 17:31:12
-
构造柱是用来增强墙体刚性和强度的措施,既然两侧已经存在框架柱了就不用设置构造柱了。
2015-08-26 18:44:21
-
窗洞口与柱之间相差10cm。这种情况实际不好施工。可以同设计人员商量。本人建议采用方法:1、更改窗洞尺寸为2.2m。2、加大两边柱尺寸,每边加大5cm,使柱之间尺寸为2.1m。
2015-08-26 19:02:42
-
你好,支持楼上的建议加大窗洞口尺寸是最好的办法,可以向甲方提出建议,这个办法是可行的办法即节约又方便施工,
2015-08-26 22:09:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看