秦协鹏 2015-08-27 16:33:11 | 河南省 安装算量GQI | 2645查看 2回答
总配电箱经竖向桥架至楼层配电箱电缆识别问题及楼层设置问题?
总配电箱经竖向桥架至楼层配电箱电缆识别问题及楼层设置问题?下面共四个截图,分别是总配电箱ZAL1至楼层配电箱DZX1-9系统性;干线竖向系统图;楼层配电箱DZX1-9系统图;2-18层标准层平面图。请教大侠,1、总配电箱AZL1电缆为4*50+1*25至竖向(桥架)内分支至楼层箱DZX1-2为4*35+1*16,怎样识别电缆?2、总配电箱ZAL1至楼层配电箱DZX1-2一路电缆、DZX3-4一路电缆,等。请教怎样设置楼层,是DZX1-2一路以设置楼层或是按图纸标准层设置楼层,怎样设置楼层最好计算?3、DZX1箱PC32 Bv3*10分别控制本层及上一层,请假去上一层PC32线管及电线怎样识别设置最容易计算,(注:图纸分别设计一层平面及2-18层标准层平面)?问题补充:安装2015
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、总配电箱AZL1电缆为4*50+1*25至竖向(桥架)内分支至楼层箱DZX1-2为4*35+1*16,怎样识别电缆?可以采用桥架内部线的方式布置4*50+1*25,支至楼层箱DZX1-2为4*35+1*16采用平面图选择识别的命令
2、总配电箱ZAL1至楼层配电箱DZX1-2一路电缆、DZX3-4一路电缆,采用等。请教怎样设置楼层,是DZX1-2一路以设置楼层或是按图纸标准层设置楼层,怎样设置楼层最好计算?图纸比较特殊,桥架内竖直部分计算用手工比软件可能还快,否则你要建多个楼层,那样设置起点选择起点有点耽误功夫,毕竟相同楼层太多
3、DZX1箱PC32 Bv3*10分别控制本层及上一层,请假去上一层PC32线管及电线怎样识别设置最容易计算 利用配置立管的命令完成
2015-08-27 16:48:09
-
1、总配电箱AZL1电缆为4*50+1*25至竖向(桥架)内分支至楼层箱DZX1-2为4*35+1*16,怎样识别电缆?跨层电缆识别可以采用设置起点,选择起点的方法比较快捷,分支至楼层箱DZX1-2为4*35+1*16采用平面图选择识别功能。
2、总配电箱ZAL1至楼层配电箱DZX1-2一路电缆、DZX3-4一路电缆,等。请教怎样设置楼层,是DZX1-2一路以设置楼层或是按图纸标准层设置楼层,怎样设置楼层最好计算?
这种情况肯定是不要设置标准层,因为要每层都要有电缆需要识别,所以要按单层布置,然后相同的图元可以利用复制楼层图元功能进行复制。
3、DZX1箱PC32 Bv3*10分别控制本层及上一层,请假去上一层PC32线管及电线怎样识别设置最容易计算
用布置立管功能进行布置即可。
2015-08-27 20:58:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看