上校军官 2015-08-28 15:33:10 | 广东省 安装 | 2689查看 7回答
关于插座立管根数计算问题
红色代表配电箱,黑色代表插座! 1图中3种情况,哪个是正确的? 2系统图中的N1 N2 N3 ,是不是每条回路都要从配电箱开始量它们的长度?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(1)按照规范插座离地面较近一般0.3米,按照设计要求FC即沿地板内敷设,即采用3;但是,如果像空调插座回路高度1.8米,并且设计是CC,即沿着顶板内敷设,那么就要从上面敷设,即采用1(2)系统中的N1、N2、N3每条回路都要从配电箱开始量它们的长度
2015-08-28 17:02:12
-
一般是第三种配管方法。
2015-08-28 16:14:45
-
关于插座立管根数计算问题:在一面墙上可以采用2,同一系统不是一面墙一般采用3,因为现在的插座一般设计距地面都不高,从地面布管要合理,一般都是从配电箱下部出线,地面敷设到相应的插座,再从插座到另外的插座。
2系统图中的N1 N2 N3 ,是每条回路都要从配电箱开始量它们的长度,因为它是三个回路。
2015-08-28 16:50:31
-
第三种是正确的,N1N2N3三个回路是分别要从配电箱出来的
2015-08-28 18:04:51
-
第3种是正确的,是一个回路,所以第3种是对的。第2种规范不允许的
2015-08-28 19:29:45
-
走墙面和天花,第一种。如果走地面和墙面,第三种。不会第二种那样走线。
2015-08-28 19:40:47
-
关于插座立管根数计算问题?
回答:
首先要了解和知道系统图中的N1 N2 N3 ,是指从配电箱引出三条插座回路。每条回路均采用PVC20塑料管暗放,管内穿3根BV2.5M2铜芯塑料线。所以都要从配电箱开始计算它们的长度。
正确的说,这三种画法均和系统图所示的要求不相符。也和规范画法有抵触。
2015-08-28 21:21:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看