• 砌砖这样套定额对吗

    墙厚100mm的套了个12cm的,200厚套了个18cm的,350厚的套24cm的,这样子套作对不对?350厚的才套一个24cm的,感觉会少了好多,应该怎么换算呢?

    墙厚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    350厚的套240,可以在乘个1.5的系数,因为墙体厚度增加,相应的人工、机械等费用都会增加,而不是只有砖的数量增加,要整体换算才够准确

    2015-08-29 18:35:01 

  • 无论有几种墙厚都是按立方米计算的,工程量是不会少的,就是按所套用的定额子目把定额中的用砖含量进行调整即可

    2015-08-29 17:53:39 

  • 亲:如果没有合适的子目与之对应,反正加气块是以体积计算的,你只要按实际的厚度把工程量分开套应该没问题。分开套的原因是因为最后不同厚度的加气块批价可能不一样。

    2015-08-29 17:55:07 

  •          墙厚100mm的套了个12cm的,200厚套了个18cm的,350厚的套24cm的,这样子套j 不对r ,350厚的应该套365mm的就行了。

    2015-08-29 17:50:27 

  • 墙厚100mm的套了个12cm的,200厚套了个18cm的,350厚的套24cm的,这样子套作对不对?350厚的才套一个24cm的,感觉会少了好多,应该怎么换算呢?

    墙厚100的套了12CM的,200厚套了个18CM的,350厚的应套用365(也称370或一砖以上,看当地定额是怎么划分的)一般不用换算的,它是按立方米为计算单位的。

    2015-08-29 18:14:05 

  • 不知道是设计标注大意(或者清单特征描述有误),设计的墙厚与使用的砌块模数是必须吻合的。根据蒸压砼砖的规格,它是砌120、180、240或60厚的墙,对于350它是没有办法砌筑完成的啊。