小白 2015-09-05 15:09:57 | 云南省 土建 | 1234查看 1回答
室内层高大于3.6米和小雨3.6米得脚手架套取
室内层高小于3.6米时,是不是要套取外脚手架、内脚手架即可?那天棚抹灰还要不要套取满堂脚手架呢? 室内层高大于3.6米时,是不是要套取外脚手架、满堂脚手架即可?那内墙抹灰还要套里脚手架吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
室内层高小于3.6米时,是不是要套取外脚手架、内脚手架即可?那天棚抹灰还要不要套取满堂脚手架呢?室内层高大于3.6米时,是不是要套取外脚手架、满堂脚手架即可?那内墙抹灰还要套里脚手架吗?
室内层高小于3.6米,是只套取外脚手架即可,天棚抹灰时套取满堂架,不再套内墙架。室内层高大于3.6米时,套取外脚手架满堂脚手架,内墙抹灰不用套里脚手架的。
2015-09-05 19:36:22
-
请问老师如果说我的 首层 二层净高都大于3.6米了,那第二层脚手架也是按满堂算吗
云南他这个定额书上说的我不是很了解,计算基本层,意思是首层净高大于3.6了按满堂脚手架算吗,还是说只要是净高大于3.6了 上面五层 六层都要按满堂脚手架算?
-
云南省内脚手架只有外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、外装饰脚手架。(没有综合脚手架),层高在3.6米以内,不能套满堂脚手架,那么天棚抹灰套什么脚手架?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看