• 喷头高度问题

    在属性中列喷头的高度,是否也包括立管的高度,喷头究竟离层顶多高?请指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    系统图,或者大样图应该有说明,你仔细找下标高,,,没有就提答疑吧,,

    喷头一般是水平管 上去150  这个具体你看下你的图纸吧,都会有写的,如果只是概算的话就不用太纠结了,,

     

    有点有注意的是 吊顶离顶板超过两米的话 需要设上下喷,,这个设计应该会有说明

    2015-09-07 08:51:12 

  • 喷淋头高度, 有吊顶的按吊顶标高,没吊顶的,参考《消防工程安装验收规范》相关规定,最好问设计人员。

    2015-09-07 09:39:42 

  • 你问的是什么喷头,消防喷淋头吗,喷淋头高度根据吊顶高度确定,离层顶高度没有固定标准

    2015-09-06 18:21:41 

  • 你好。自动灭火系统设计规范有写,你自己去看一下吧。喷头溅水盘距顶板有75mm-150mm。

    2015-09-07 12:19:49 