小西 2015-09-07 10:18:50 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 16346查看 4回答
板里的马凳筋如何设置
板厚为100和150 板内钢筋为双网双向c8-150 是否需要设置马凳筋(板厚为120的是不是就不用设置马凳筋了?) 怎么设置,马凳筋的信息在哪看,没有施工组织设计,只有图纸。求详细过程 我是河南省的,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只要有面筋就必须设置马凳筋的,不受板厚的约束。
没有马凳筋,板面筋就不能支撑起来。
马凳筋是在板的属性中设置的。
2015-09-07 10:41:32
-
马凳筋图纸中一般不会注明的,都要根据施工组织设计计算的,施工组织设计没有的就要按定额计算规则布置,只要有面筋或负筋都要布置就要有马凳筋的
2015-09-07 10:36:57
-
只要有面筋都需要设置马凳筋。。有的施工时用垫块的。。
没有特殊说明的按照I型马镫设置,总长度=板厚的2倍+200即可,这是定额规则
2015-09-07 10:40:39
-
不是的
不管您现浇板厚是100还是120还是150,只要有板面上部钢筋都是需要设置马凳筋的
规格一般是选择低于面筋的一个型号的
马凳筋的长度如何计算?
马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。
上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。2015-09-07 10:35:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看