都教授 2015-09-07 17:14:32 | 山东省 安装 | 1506查看 2回答
电气系统线路识图中只标了FC怎么考虑
问题1:电气安装系统图标示从一个配电箱到另一个配电箱的配线是按埋地敷设,而且系统图中只写了个FC,两个配电箱都是局地1.8,那么这个1.8米我是按明配管还是暗配管敷设,如果暗配我需要计算剔槽量。请教施工工艺技术懂得大神解答。 问题2:电气系统图说一个箱子引出至灯具,系统线路图中只标了一个CT,平面图中从桥架引致灯具还有很长一块距离,这个距离我是按走顶板还是按明敷加设吊架?因为桥架是在梁底的,如果走顶板我需要往上引线管,如果不走顶板我需要计算吊架的工程量,因为定额不含吊架。 两个难题,请教大神解答。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:电气安装系统图标示从一个配电箱到另一个配电箱的配线是按埋地敷设,而且系统图中只写了个FC,两个配电箱都是局地1.8,那么这个1.8米我是按明配管还是暗配管敷设,如果暗配我需要计算剔槽量。
答:两个配电箱距地1.8m的配管是明配还是暗配是要看配电箱是嵌墙安装还是挂墙安装,如果是嵌墙安装配管就是暗配,如果是挂墙安装就是明配,就是嵌墙安装距地1.8m的管子暗配根据定额的解释说明也是不能计算剔槽工程量的
问题2:电气系统图说一个箱子引出至灯具,系统线路图中只标了一个CT,平面图中从桥架引致灯具还有很长一块距离,这个距离我是按走顶板还是按明敷加设吊架?因为桥架是在梁底的,如果走顶板我需要往上引线管,如果不走顶板我需要计算吊架的工程量,因为定额不含吊架。
答:从桥架到灯具的这部分电气配管图纸没有明确你可以找甲方或者是设计院进行明确以后在计算工程量,这个一般别人没办法给你说是明配管或者是暗配管,因为这两种方式都是可以的。
2015-09-07 17:48:41
-
1:电气安装系统图标示从一个配电箱到另一个配电箱的配线是按埋地敷设,而且系统图中只写了个FC,两个配电箱都是局地1.8,那么这个1.8米我是按暗配管敷设,如果是新建工程暗配需要计算剔槽量,如果属于改造工程需要计算。
2:电气系统图说一个箱子引出至灯具,系统线路图中只标了一个CT,平面图中从桥架引致灯具还有很长一块距离,这个从桥架到顶板应该按明敷考虑,然后沿顶板暗敷设至灯具。
2015-09-07 17:47:31