JERRY 2015-09-07 18:07:16 | 北京市 其他专业 | 1998查看 1回答
基础梁(非承台连系梁)的纵筋在桩承台内是否联通,在承台内是否贯通加箍?
基础梁(非承台连系梁)的纵筋在桩承台内是否联通,在承台内是否贯通加箍?11G1O1规范里只有连系梁的设计做法,没有受承载力的基础梁布筋做法。请有关专家解答并顺带说明理由,分析一下基本受力概况。 特别关注基础梁在桩承台内的布筋以及与桩承台布筋间的关系。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:从受力情况说,承台是不配基础梁的,理应配基础联系梁才对。基础梁是与条形基础配合,或独立基础配合。如果你的设计图是基础梁与承台配合的,应看设计图的要求布置。如果设计没有明确,则问设计员,房建施工员,国家没有要求达到设计员的力学分析能力才发施工员证的。[你的提问标题是“房建施工”]
2015-09-07 19:50:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看