孤星浪子 2015-09-09 08:53:12 | 山东省 安装 | 2231查看 4回答
电力电缆终端头的计算规则是这样的吗?
山东安装定额中规定:电力电缆按“一根”电缆有两个终端头考虑,我的疑问是:这个一根是指的:总的一根电缆还是每一根电缆里面的每一芯电缆?例如一根电缆是4*50的,那么我这个终端头是按2个计算还是按4芯*2=8个计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里的一根电缆是指的整根电缆,即一根4*50的电缆计2个电缆终端头而不是8个。电缆在计算电缆终端头时是不考虑电缆是几芯的,直接按一根电缆两个终端头考虑(有中间接头的另计)。电线在计算端子板外部接线时要考虑电线的根数
2015-09-09 10:07:23
-
你好:山东安装定额中规定:电力电缆按“一根”电缆有两个终端头考虑,我的疑问是:这个一根是指的是每一根电缆有2个电缆头的。
例如一根电缆是4*50的,终端头是按2个计算,不需要考虑电缆的芯数。
2015-09-09 10:01:24
-
山东安装定额中规定:电力电缆按“一根”电缆有两个终端头考虑,我的疑问是:这个一根是指的:总的一根电缆还是每一根电缆里面的每一芯电缆?指一根电缆。
例如一根电缆是4*50的,那么我这个终端头是按2个计算还是按4芯*2=8个计算?按2个计算。
2015-09-09 10:13:47
-
电力电缆终端头的计算规则是一根电缆2个头(均进入配电箱),和芯数无关,如一头进入的是路灯,则应计算接线端子
2019-06-18 23:39:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看