• 室外管网砂垫层问题

    DN300的管子砂垫层厚度为0.2m,这个厚度是指到管子最下边的厚度吗?如果要求砂垫层做到管子1/2处,那砂垫层的总厚度是0.2+0.15=0.35m吗?砂垫层宽度是沟槽宽度吗?另外,管子预埋挖深要加上砂护管的厚度吗?比如挖深要1m,实际算土方量是1+0.2=1.2m吗?之后土方量总数90%为机械挖土10%为人工挖土吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    垫层厚是指管低以下,要增加挖深。砂层宽度就是按定额规定的沟宽。若护到管半则需扣除管子所占体积。是总挖方量中90%机挖。

    2015-09-09 16:03:55 

  • 关于挖土定额是这样规定的:

    室外管网

     了管子预埋挖深要加上砂护管的厚度的。

    2015-09-09 10:42:11 

  • 厚度是0.35m,方量要减管道所占体积

    2015-09-09 10:31:30 