• 电气组价一些问题

    北京定额组价问题,比较多,望有经验的造价人员可以指导下 1、轻钢龙骨吊顶内配管,能进人算明配,不能进人暗配?那相应的接线盒,是明装更贴切还是轻钢龙骨内安装更贴切? 2、镀锌钢管埋地敷设,是否也按管线要求,30/20/15/8设置接线盒呢? 3、关于灯具采用灯头盒还是接线盒。地埋灯、壁灯、投光灯、草坪灯是不是一个灯具就需要一个接线盒?而嵌入式筒灯、荧光灯就用灯头盒? 4、关于防火封堵,配电箱、桥架穿墙、板、洞位置,是否都可取防火封堵? 5、各种做支架所用的成品钢材,还能继续套取除锈、刷油、防腐吗? 6、电缆10平方毫米以下还能取热缩电缆头吗?实际施工也就是做线鼻子 7、泛光照明,我记取民用照明通电试运行试验是否可以?定额编制说明是按8小时记取的,假如是公建,就得24小时了。我直接人工乘以3是否合适?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、轻钢龙骨吊顶内配管,能进人算明配,不能进人暗配?那相应的接线盒,是明装更贴切还是轻钢龙骨内安装更贴切?

    答:用管卡敷设的管道为明配管,虽然在吊顶内,也不是暗配管;接线盒也是明装接线盒。 

    2、镀锌钢管埋地敷设,是否也按管线要求,30/20/15/8设置接线盒呢?

    答:计算规则对明配管、暗配管都适用。

     3、关于灯具采用灯头盒还是接线盒。地埋灯、壁灯、投光灯、草坪灯是不是一个灯具就需要一个接线盒?

    答;灯具采用灯头盒,墙上的采用接线盒。

     4、关于防火封堵,配电箱、桥架穿墙、板、洞位置,是否都可取防火封堵?

    答;按设计要求计算。若设计无要求的,进出配电室、穿越楼板及防火墙的桥架、母线槽等地方,计算防火封堵。不是所有墙都可以计算防火封堵。

     5、电缆10平方毫米以下还能取热缩电缆头吗?实际施工也就是做线鼻子

    答;电缆头都要计算(热缩或干包按设计要求办),控制电缆也要计算电缆头,只是小电缆不需要铜端子(定额子目已经考虑了)。

    6、各种做支架所用的成品钢材,还能继续套取除锈、刷油、防腐吗?

    答;成品支架一般不需要。

    7、定额编制说明是按8小时记取的,假如是公建,就得24小时了。我直接人工乘以3是否合适?

    答:是的,定额子目乘以系数3.0,即可。(培训课上有讲解)。

    2015-09-11 17:26:26 

  • 1、轻钢龙骨吊顶内配管,能进人算明配,不能进人暗配?那相应的接线盒,是明装更贴切还是轻钢龙骨内安装更贴切?

    轻钢龙骨内安装更贴切 

    2、镀锌钢管埋地敷设,是否也按管线要求,30/20/15/8设置接线盒呢?

    也按管线要求,30/20/15/8设置接线盒

     3、关于灯具采用灯头盒还是接线盒。地埋灯、壁灯、投光灯、草坪灯是不是一个灯具就需要一个接线盒?

    是;

     4、关于防火封堵,配电箱、桥架穿墙、板、洞位置,是否都可取防火封堵?

    可以;

     6、电缆10平方毫米以下还能取热缩电缆头吗?实际施工也就是做线鼻子

    不用;

     

    5、各种做支架所用的成品钢材,还能继续套取除锈、刷油、防腐吗?

    不用;

    定额编制说明是按8小时记取的,假如是公建,就得24小时了。我直接人工乘以3是否合适?

    这个不可以,工作时间与定额含量没关系。

    2015-09-11 15:56:07 