晓菡 2015-09-13 21:40:31 | 重庆市 安装 | 2499查看 3回答
消火栓管道立管至屋面那段立管管径是DN65?
1、图纸中立管管径是DN100,我认为最后一个栓后至屋面的立管应是DN65,这种情况我是需要问设计是不? 2、图中接试验消火栓部分的立管长度一般计好长呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图纸中立管管径是DN100,我认为最后一个栓后至屋面的立管应是DN65,这种情况我是需要问设计是不? 2、图中接试验消火栓部分的立管长度一般计好长呢?
回复:
1,图纸中立管管径设计图是DN100,按图施工即可,
2,图中接试验消火栓部分的立管长度是按实际长度计算,(一般0.6米长度左右即可,含阀门长度)2015-09-13 22:23:51
-
同意楼上的回答。
2015-09-14 05:25:35
-
1、图纸中立管管径是DN100,最后一个栓后至屋面的立管应是DN100,这种情况不需要问设计就是DN100
2、图中接试验消火栓部分的立管长度一般约300~400长
2015-09-14 08:31:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看