mzm 2015-09-14 11:54:41 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 3792查看 2回答
请问:屋面框架梁与剪力墙怎样连接,能否直锚?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
屋面框架梁与剪力墙怎样连接,能否直锚?
你好:屋面框架梁顺搭在剪力墙上时,可以按直锚计算。垂直与剪力墙时锚固按屋面框架梁处理。
2015-09-14 16:52:15
-
根据11G 平法,当屋面框架梁以剪力墙为支座时,软件内置了多个节点,如下图所示,根据自己的要求修改即可
2015-09-14 17:28:03
-
楼层框架梁支座两端有剪力墙,但梁筋在暗端柱边弯折15d,已在计算设置中调整“梁以平行相交的墙为支座”为“是”,请问如何才能使梁直锚入剪力墙?(PS:先是CAD图识别出现这种情况,尝试手工画图仍然如此)
-
1、图纸要求非框架梁一端与剪力墙连接则该端按框架梁构造施工,连接段箍筋加密至@100;2、框架梁一端与梁连接则该端按非框架梁构造施工,连接端箍筋不加密。这两个条件应该怎么处理,钢筋算量2013软件。
-
看下图所示,KL39(2B)的钢筋再3个以剪力墙、墙柱组成的支座情况下该如何走呢?KL39的钢筋在中间2跨中的钢筋遇到墙柱与剪力墙时还是将上下通筋拉通过去吗?不是只要达到锚固就可以了吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看