景熙 2012-12-14 21:04:43 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 415查看 3回答
剪力墙的拉筋问题(非常急)
剪力墙的配筋上已经给了拉筋的钢筋信息A8@400*400,但是总说明上说底部加强部位应设A6@400*400,上部非加强部位设A6@600*600,请问怎么我怎么设置钢筋信息才正确?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里所说的底部加强部位和上部非加强部位不是指同一层中,而是指整个工程中,比如设计会注明1~3层为底部加强部位,3层 以上为非加强部位。因此对于某一层来说,拉筋的间距还是一种间距,这样就好设置了。
2012-12-14 21:19:59
-
就到不就低,按A8@400*400布置。
2012-12-14 21:15:42
-
支持“木子”说法。
2012-12-15 13:38:12