炙 2015-09-15 18:05:34 | 河南省 安装 | 11050查看 4回答
《电气安装工程预算工程量计算规则》中配线进入箱、柜、板的预留线和盘箱柜的外部进出线预留长度有什么不同
比如:单独安装的铁壳开关、自动开关在盘、箱、柜的外部进出线预留长度中是0.5米,而在配线进入箱、柜、板的预留线中是0.3米。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
《电气安装工程预算工程量计算规则》中配线进入箱、柜、板的预留线和盘箱柜的外部进出线预留长度没有什么,对于箱、柜、板的预留线不管是进出都是高+宽,也就是1/2周长。
2015-09-15 18:35:40
-
单独安装的铁壳开关、自动开关在盘、箱、柜的外部进出线预留长度中是0.5米,配线进入箱、柜的预留长度是配电箱、柜的半周长(也就是宽+高)
2015-09-19 09:14:49
-
关于预留长度的问题,定额上面有说明,配电箱预留长度为半周长
2015-09-19 09:25:53
-
《电气安装工程预算工程量计算规则》见截图:
2015-09-15 21:10:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看