xxlong 2015-09-16 15:34:35 | 重庆市 安装 | 2126查看 2回答
卫生间等电位盒安装执行一般接线盒安装定额,材料费按实另计。到等电位盒的接地线焊接若利用土建圈梁内主筋
这句话的后半段句怎么理解,假设一栋高层总共有300个卫生间等电位盒,单层均压环为200米,总共有10层敷设了均压环? 那么卫生间等电位盒子接线怎么套定额,单独针对上面这句话。别告诉我盒子 怎么套,盒子套接线盒,主要针对0.5*均压环这个指目,因为盒子的单位是个,均压环是米。怎么理解,求达人 ,别忽悠
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般卫生间等电位接线盒与地板内钢筋连接通过-25*4 的扁铁安装,也就是扁铁一头伸入等电位接线盒安装,另一端与板或者梁内钢筋焊接,选用接地线明装定额,扁铁与板内连接东风钢筋或者梁内钢筋再与楼层均压环连接,这块连接的工程量就是利用土建圈梁内主筋的做法
2015-09-16 15:49:45
-
均压环安装,以“m”计量
1)单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。
2)利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。
2015-09-17 14:25:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看