August 2015-09-18 11:15:52 | 湖南省 土建 | 5166查看 4回答
人工挖孔桩现场施工钢筋笼下方是下沉打底部还是按图纸悬空?
在做结算审核,下图是人工挖孔桩桩端的设计图,表明钢筋笼未下沉到底部,但施工方说现场施工是直接沉到底部的。没看过现场怎么施工的,请问到底是那种情况?如果现场钢筋笼沉底,我该给他计算这部分工程量吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常施工是按设计图纸这样的。施工方说现场施工是直接沉到底部的,他必须要有变更、方案或技术核定单,经设计、建设、监理签字盖章的文字依据,否则不予计量。
2015-09-18 11:41:06
-
钢筋笼底应该按设计要求尺寸施工,钢筋下没有这设计要求200时
钢筋也应有保护层不能沉到底。
2015-09-18 23:07:47
-
在做结算审核,下图是人工挖孔桩桩端的设计图,表明钢筋笼未下沉到底部,但施工方说现场施工是直接沉到底部的。没看过现场怎么施工的,应是不到底。
如果现场钢筋笼沉底,多余部分工程量属于乙方施工错误不予计算。
2015-09-18 11:23:18
-
可按图纸所标注尺寸计算
2015-09-18 11:35:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看