zhangxiaoyou 2015-09-19 21:55:00 | 四川省 土建 | 987查看 4回答
11G图集楼梯钢筋的计算
1、请问楼梯的保护层是多少? 在算楼梯受力筋根数时 ,是用(楼梯净宽-2*保护层)/间距+1,还是(楼梯净宽-2*间距S/2)/间距+1呢? 2、在算板负筋的分布筋时,是用(负筋净跨长-50)/间距+1, 还是(负筋净跨长-s/2)/间距+1,还是最后根也要扣个保护层厚度,及前面的两个式子中再扣减c呢? 我知道软件中可以选择起步距离,但是如果是手算钢筋根数,到底应该怎样呢,是扣50,还是s/2, 末端还需要扣保护层不?问题补充:在11图集里只表明了板受力筋起步是s/2, 那负筋和分布筋呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问楼梯的保护层是多少? 在算楼梯受力筋根数时 ,是用(楼梯净宽-2*保护层)/间距+1,还是(楼梯净宽-2*间距S/2)/间距+1呢? 2、在算板负筋的分布筋时,是用(负筋净跨长-50)/间距+1, 还是(负筋净跨长-s/2)/间距+1,还是最后根也要扣个保护层厚度,及前面的两个式子中再扣减c呢? 我知道软件中可以选择起步距离,但是如果是手算钢筋根数,到底应该怎样呢,是扣50,还是s/2, 末端还需要扣保护层不?
1、楼梯的保护层 一般按板的保护层即可,没有说明时,按15MM,在算楼梯受力筋根数时 ,是用(楼梯净宽-2*保护层)/间距+1。
2、在算板负筋的分布筋时,是用负筋净跨长/间距+1即可。如果是手算钢筋根数,应该板负筋净跨长除间距+1即可。, 末端不需要扣保护层。2015-09-20 09:43:56
-
1、请问楼梯的保护层是多少? 在算楼梯受力筋根数时 ,是用(楼梯净宽-2*保护层)/间距+1,还是(楼梯净宽-2*间距S/2)/间距+1呢?
楼梯保护层是同板的厚度的,是用(楼梯净宽-2*保护层)/间距+1
2、在算板负筋的分布筋时,是用(负筋净跨长-50)/间距+1, 还是(负筋净跨长-s/2)/间距+1,还是最后根也要扣个保护层厚度,及前面的两个式子中再扣减c呢? 我知道软件中可以选择起步距离,但是如果是手算钢筋根数,到底应该怎样呢,是扣50,还是s/2, 末端还需要扣保护层不?
板分布筋手算就用(负筋净长/间距+1就可以,这个是不用扣保护层的
板受力筋起步是s/2,负筋也属于受力筋的
2015-09-19 22:13:58
-
1楼梯的保护层为15.如果是手算钢筋根数楼梯受力筋根数时 ,是用(楼梯净宽-2*保护层)/间距+1
2、在算板负筋的分布筋时,是用(负筋净跨长-50)/间距+12015-09-20 08:37:23
-
1、(楼梯净宽-2*BHC)/间距(向上取整)+1
2、(梯板净跨/4*梯板斜度系数-50)/间距(向上取整)+1
3、软件算,还是手算,最终结果是一样的数值,都是需要扣减的。
5、希望是对您有帮助。
2015-09-20 09:58:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看