• 11G图集板负筋标注长度

    请问在11G图集中,板负筋的标注长度应该是指从梁中心线开始算,还是梁边开始算呢? 我知道软件中可以设置,假如是手算并且图中未说明的话,应该指的哪儿?

    支座弯折

    问题补充:2、在算梁上部通长筋时,若伸入支座弯折15d,支座宽-保护层厚度+15d,这时的保护层厚度应该是支座柱的保护层厚度还是梁的保护层厚度呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上部通长

    问题补充:

    2、在算梁上部通长筋时,若伸入支座弯折15d,支座宽-保护层厚度+15d,这时的保护层厚度应该是支座柱的保护层厚度还是梁的保护层厚度呢?

    应该是要扣减柱保护层和柱主筋直径的

    2015-09-20 17:36:26 

  • 请问在11G图集中,板负筋的标注长度应该是指从梁中心线开始算,还是梁边开始算呢? 我知道软件中可以设置,假如是手算并且图中未说明的话,应该指的哪儿?你好:这里看不出来,应该是看图纸中的说明要求。板负筋挑出长度一般不包括支座在内,都是从梁边或者墙边计算的。


    问题补充:

    2、在算梁上部通长筋时,若伸入支座弯折15d,支座宽-保护层厚度+15d,这时的保护层厚度应该是支座柱的保护层厚度还是梁的保护层厚度呢?你好:准确的说应该是扣减柱子的保护层后,再扣减柱子主筋的直径后再减25。

     

    答疑解惑

     


     

    2015-09-20 17:45:14 

  • 请问在11G图集中,板负筋的标注长度应该是指从梁中心线开始算,还是梁边开始算呢? 我知道软件中可以设置,假如是手算并且图中未说明的话,应该指的哪儿?

    2、在算梁上部通长筋时,若伸入支座弯折15d,支座宽-保护层厚度+15d,这时的保护层厚度应该是支座柱的保护层厚度还是梁的保护层厚度呢?

    1.在11G图集中,板负筋的标注长度一般是应从梁的边开始计算,在边跨时伸入梁内部分是按支座锚固长度计算的,所以标注的长度应按梁边计算,(一般在设计图纸中都有标注的位置,根据具体的设计图纸要求来计算即可,图纸中标注为梁中心时,应从梁边计算长度加上伸入梁内或柱内锚固长度加上弯折来处理,在中支座时,按梁中心分别计算两边长度加上两个弯折)

    2.在算梁上部通长筋时,若伸入支座弯折15d,支座宽-保护层+15d,这时的保护层厚度应该是支座的保护层厚度,如支座为柱时,应是柱保护层厚度.

    2015-09-20 17:54:25 