zhangxiaoyou 2015-09-20 21:14:11 | 四川省 其他专业 | 885查看 4回答
11G图集锚固问题
1、我知道在算C30 三级d22 一级抗震的锚固长度时,是选表中的35d,再乘以抗震修正系数1.15。也就是一般都选用的表中的四级、非抗震那栏。 那么一、二级,三级的那两行在什么时候选用呢,例如图集中的哪个地方是需要选上述行的值呢? 2、下图中的1.5LabE 和1.5Lab,若是C30 三级d22钢筋 一级抗震,分别是多少呢?急~求高手指教!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
11G图集锚固问题:1、在算C30 三级d22 一级抗震的锚固长度时,不是选表中的35d,再乘以抗震修正系数1.15,而是直接选择HRB400 一二级中的40d。因为表中的那些值已经是计算好了的35d*1.15≈40d。
2、图中的1.5LabE ,若是C30 三级d22钢筋 一级抗震,分别是40d=40*22=880mm。
2015-09-20 22:45:32
-
对于第一个问:其实表中的一二栏中的数据就是第三栏中的锚固长度乘以相应的修正系数,如C30,三级D22中第三栏乘以1.05就等于36.75取整就是37D,乘以1.15就是40.25取整就是40D,为方便读者查阅。再以C35为例非抗震标准锚固为32D,乘以1.05和1.15分别就是33.6D,36.8D,取整后就是34D,37D。
2015-09-20 22:40:35
-
1、我知道在算C30 三级d22 一级抗震的锚固长度时,是选表中的35d,再乘以抗震修正系数1.15。也就是一般都选用的表中的四级、非抗震那栏。 那么一、二级,三级的那两行在什么时候选用呢,例如图集中的哪个地方是需要选上述行的值呢?
c30三级d22一级抗震锚固长度=1.15*40d
2、下图中的1.5LabE 和1.5Lab,若是C30 三级d22钢筋 一级抗震,分别是多少呢?
C30三级d22钢筋 一级抗震1.5LabE=1.5*40d 1.5Lab=1.5*35d
2015-09-21 08:07:46
-
你好:第一个问题出在表中存在问题,左下角给出了非抗震、抗震锚固的计算过程;没有要求直接选择表里的Labe的值。
第二条应该是这样计算的35*1.15≈40d 1.5LabE 和1.5Lab=1.5*40*22=1320
2015-09-21 06:57:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看